Блог

Обсуждение метода ремонта оборванного предварительно скрученного провода OPGW

Время публикации: Автор: Редактор сайта Просмотров: 4

OPGW отличается от заземляющего провода. После того, как нити предварительно сформированного броневого стержня разорваны или разбросаны, их нельзя отсоединить и снова соединить. Его можно отремонтировать только заменой натяжной секции предварительно сформированного броневого стержня OPGW. Из-за времени отключения электроэнергии отделу эксплуатации и технического обслуживания сложно заменить оптический кабель.
Вообще говоря, механическая прочность брони OPGW имеет определенный запас, который гарантируется коэффициентом безопасности между разрывным натяжением оптического кабеля и рабочим натяжением. Пока разрывы нитей не оказывают существенного влияния на коэффициент безопасности, мы считаем, что его можно усилить и отремонтировать определенным методом ремонта и продолжать использовать.
1. Условия ремонта оборванных прядей броневых стержней OPGW для ASR
При каких условиях можно ремонтировать OPGW после разрыва нитей? Ремонт для временного использования или постоянного использования? Это горячая тема для обсуждения в настоящее время, и нет единого вывода. Поскольку в настоящее время нет «правил эксплуатации и обслуживания» для OPGW, какие условия оценки необходимо обсудить.
Согласно требованиям по ремонту и усилению заземляющих проводов в «Правилах эксплуатации и технического обслуживания линий электропередачи», когда поврежденное поперечное сечение оборванных жил стального алюминиевого многожильного провода или многожильного провода из алюминиевого сплава составляет менее 25% от общей площади алюминиевых жил, а поврежденное поперечное сечение оборванных жил стального многожильного провода или многожильного провода из алюминиевого сплава составляет менее 17% от общей площади, он может быть отремонтирован и усилен для использования. В настоящее время также существует точка зрения, что OPGW с оборванными 1∽2 жилами может быть отремонтирован. Другая точка зрения заключается в ссылке на стандарты OPGW IEC 60794-4-1 и DL/T 832-2003 для «испытания OPGW током короткого замыкания, затем подвергнутого испытанию на растяжение, должно выдерживать усилие растяжения не менее 75% RTS без каких-либо повреждений или поломки компонентов». и «OPGW Остаточная прочность на растяжение неразорванных прядей, рассчитанная после испытания на молнию, должна быть не менее 75% RTS» требований к испытаниям, и используйте метод расчета остаточной прочности на растяжение после разрыва пряди для проверки. Согласно приведенному выше описанию, мы можем рассмотреть вопрос о ремонте на основе количества разорванных прядей, площади поперечного сечения разорванных прядей и прочности разорванных прядей. Однако для однослойной центральной трубчатой ​​структуры OPGW с 6 и 7 внешними слоями стержней брони линии электропередачи остаточная прочность на растяжение и остаточное поперечное сечение после разрыва 2 прядей не соответствуют требованиям прочности разорванной пряди и площади поперечного сечения разорванной пряди. Поэтому для всех структур OPGW нецелесообразно использовать условие оценки количества разорванных прядей. Поскольку прямым следствием разрыва броневого стержня OPGW является снижение механической прочности броневого стержня OPGW в линии электропередачи и потеря токопроводящей площади поперечного сечения, а механическая прочность и площадь поперечного сечения могут быть восстановлены после ремонта, условия оценки площади поперечного сечения разорванной пряди и прочности разорванной пряди не могут рассматриваться изолированно, и наиболее целесообразно объединить их. Подводя итог, если одновременно выполняются следующие условия, постоянный ремонт может быть выполнен с использованием соответствующих методов:
(1) Остаточная прочность на растяжение неразорванных прядей после разрыва проводника брони OPGW составляет не менее 75% RTS;
(2) Поврежденное поперечное сечение сломанной жилы из алюминиевого сплава составляет менее 25% от общей площади жилы из алюминиевого сплава, а поврежденное поперечное сечение сломанной жилы из стали, плакированной алюминием, составляет менее 17% от общей площади жилы из стали, плакированной алюминием;
(3) Используйте соответствующие методы (например, B-OTDR), чтобы доказать, что оптическое волокно не имеет напряжений и передача оптического сигнала не нарушена;
Если вышеуказанные три условия не выполняются одновременно, можно применять только необходимые и временные методы технического обслуживания, чтобы обеспечить возможность дальнейшего использования OPGW.
чтобы избежать дальнейшего расширения неисправности или серьезных последствий.

Обсуждение метода ремонта оборванного предварительно скрученного провода OPGW

Следующая Метод обжима болтового натяжного зажима и соединения труб