Блог

Обсудите, как выполнять ежедневное обслуживание вакуумных выключателей

Время публикации: Автор: Редактор сайта Просмотров: 6

Метод технического обслуживания низковольтных выключателей, монтируемых на столбах , ежедневное содержание технического обслуживания вакуумных выключателей

Для поддержания вакуумного выключателя в хорошем рабочем состоянии необходимо усилить управление техническим обслуживанием.

1. Поддержание влажности или загрязненности воздуха, а также загрязненность трубопровода могут привести к следующим последствиям:

(1) Влажный газ под действием дуги распадается на смесь водорода, кислорода и других газов, разрушая изоляцию между разрывами после отключения главного контакта, затрудняя дугу или зажигая ее снова. В тяжелых случаях это приведет к взрыву дугогасительной камеры.

(2) Прочность изоляции опорного фарфорового баллона и внутренней полости камеры гашения дуги снижается, что приводит к возникновению поверхностного разряда.

(3) Посторонние вещества, такие как краска и ржавчина в трубопроводе, могут заблокировать воздушный порт, что приведет к неисправности и заклиниванию главного автоматического выключателя.

(4) Попадание посторонних предметов в камеру гашения дуги может привести к плохому контакту главного контакта, что приведет к возгоранию нелинейного резистора из-за длительного включения питания. В тяжелых случаях это может привести к взрыву фарфоровой бутылки нелинейного резистора.

Поэтому на воздухозаборной трубе воздухохранилища главного выключателя установлен масловодяной сепаратор, а внизу установлен сливной клапан. Во время эксплуатации и обслуживания необходимо регулярно сливать воду, чтобы поддерживать чистоту воздушного тракта.

2. Регулярно заменяйте резиновые детали.

Главный выключатель представляет собой пневматическое электрическое устройство со сложной структурой. Каждый компонент имеет высокие требования к герметичности. Для обеспечения хорошей герметичности резиновые детали следует регулярно заменять.

3. Регулярно проверяйте основные компоненты.

Основные компоненты следует регулярно проверять для поддержания хорошего технического состояния.

1. Дугогасительная камера

Регулярно проверяйте состояние главного контакта и возвратной пружины подвижного контакта. Подвижные и статические контакты будут изнашиваться из-за взаимного трения из-за частого открытия и закрытия, что приведет к уменьшению избыточного хода и уменьшению контактного давления.

Когда избыточный ход уменьшается до определенной степени, подвижные и статические контакты должны быть заменены. Когда деформация возвратной пружины подвижного контакта превышает определенный предел, ее необходимо вовремя заменить.

2. Нелинейный резистор

Содержите фарфоровый флакон нелинейного резистора в чистоте и герметично закрытым, а также регулярно заменяйте осушитель в фарфоровом флаконе нелинейного резистора.

Определите сопротивление нелинейного резистора. Когда значение сопротивления изменяется сверх определенного предела, его необходимо вовремя заменить.

3. Главный клапан

Регулярно проверяйте соответствие размера поршня и корпуса клапана. Если размер не соответствует требованиям, его следует вовремя заменить.

4. Воздушный цилиндр трансмиссии

Правильно отрегулируйте буфер воздушного цилиндра трансмиссии, чтобы обеспечить хорошую работу изолирующего выключателя. Регулярно проверяйте точность соответствия между поршнем и корпусом цилиндра и обеспечьте его хорошую работу путем подрезки или замены деталей.

5. Вентиляционная заглушка

Уплотнение в заглушке необходимо регулярно заменять, объем вентиляции заглушки необходимо проверять и регулировать в пределах допустимого диапазона.

Обсудите, как выполнять ежедневное обслуживание вакуумных выключателей

Следующая Распространенные неисправности вертикальных разъединителей предохранителей